Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Profi ist relativ, ich stoße dafür gerade an andere Grenzen.
Mit der Zeit und der Homematic Sucht kommt auch ein gewisses gefühl für die sache.
Mit der Zeit und der Homematic Sucht kommt auch ein gewisses gefühl für die sache.
macht Spaß !!!!
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Und das funktioniert bei Dir mit den beiden Bedingungen "bei Aktualisierung auslösen" in der UND-Verknüpfung?
Eigentlich müssten da beide dann gleichzeitig kommen, um die UND-Verknüpfung auszulösen.
Ich würde es da etwas anders lösen. Beispiel:
WENN
. Waschmaschine - fertig - bei Aktualisierung auslösen
. UND
. Trockner - fertig - nur prüfen
ODER
. Waschmaschine - fertig - nur prüfen
. UND
. Trockner - fertig - bei Aktualisierung auslösen
DANN
. Wäsche - sofort - Waschmaschine und Trockner sind fertig
So hättest Du bei jeder Aktualisierung -egal von welchem der beiden Geräte- einen zu 100% sicheren Zustand.
Eigentlich müssten da beide dann gleichzeitig kommen, um die UND-Verknüpfung auszulösen.
Ich würde es da etwas anders lösen. Beispiel:
WENN
. Waschmaschine - fertig - bei Aktualisierung auslösen
. UND
. Trockner - fertig - nur prüfen
ODER
. Waschmaschine - fertig - nur prüfen
. UND
. Trockner - fertig - bei Aktualisierung auslösen
DANN
. Wäsche - sofort - Waschmaschine und Trockner sind fertig
So hättest Du bei jeder Aktualisierung -egal von welchem der beiden Geräte- einen zu 100% sicheren Zustand.
Gruß
Manu
Manu
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Dann bekomme ich aber keine aussage ob einer der beiden noch läuft, weil alles nur geprüft wird auf fertig.
Oder sehe ich das falsch
Oder sehe ich das falsch
macht Spaß !!!!
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Siehst Du falsch. Die erste UND-Verknüpfung wird ausgelöst, wenn die WaMa gerade fertig geworden ist UND geprüft, ob der Trockner auch fertig ist. Die zweite UND-Verknüpfung macht genau das gleiche mit dem Trockner.
Sprich, das Programm wird einmal angetriggert, wenn die WaMa fertig ist und noch einmal wenn der Trockner fertig ist. Ist dann auch das "andere" Gerät fertig, dann wird die SysVar gesetzt.
Einer von beiden ist immer früher fertig und das andere später.
Gruß
Manu
Manu
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Hast recht,
und ich hatte den Zustand wenn beide laufen noch nicht mit dabei. Jetzt läuft alles rund, hatte da was zu schnell zusammen gestellt.
und ich hatte den Zustand wenn beide laufen noch nicht mit dabei. Jetzt läuft alles rund, hatte da was zu schnell zusammen gestellt.
macht Spaß !!!!
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Hallo, vielen Dank für die Beschreibung und Tipps. Bei mir läuft es echt gut. Kann jetzt die Waschmaschine und Haustüre abfragen. **FREU**
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Ja das macht spaß, meine Frau schüttelt nur noch mit dem Kopf
macht Spaß !!!!
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Das ändert sich wieder Sascha. Meine Frau hat längst wieder aufgehört, den Kopf zu schütteln
Gruß
Manu
Manu
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Na ja das Problem ist das ich einfach noch viel zu viel experimentiere, und dann ensteht mal hier und mal da ein neuer Schalter oder ein 6-Fach Taster
wird wieder komplett geändert.
wird wieder komplett geändert.
macht Spaß !!!!
Re: Zustand von Systemvariablen abfragen - Einstellungen?
Hehe, kenn ich
Tipp aus eigener Erfahrung: wir haben einen relativ großen offenen Wohnbereich. Da sind insg. drei der 6-fach Taster verbaut. Bei Sachen, die von allen aus gesteuert werden sollen (bei uns z.B. Szene Abendlicht oder Rollladen), nimm auf allen die gleichen Tasten für. Vereinfacht es dann im Alltagsbetrieb .
Oder auch in Räumen, in denen elektrische Rollladen sind. Da sind hier immer die Tasten 1 und 2 für "reserviert".
Je "gleicher" jeder dieser 6-fach Taster sind, desto besser werden sie akzeptiert bzw. intuitiver kann man sie bedienen.
Tipp aus eigener Erfahrung: wir haben einen relativ großen offenen Wohnbereich. Da sind insg. drei der 6-fach Taster verbaut. Bei Sachen, die von allen aus gesteuert werden sollen (bei uns z.B. Szene Abendlicht oder Rollladen), nimm auf allen die gleichen Tasten für. Vereinfacht es dann im Alltagsbetrieb .
Oder auch in Räumen, in denen elektrische Rollladen sind. Da sind hier immer die Tasten 1 und 2 für "reserviert".
Je "gleicher" jeder dieser 6-fach Taster sind, desto besser werden sie akzeptiert bzw. intuitiver kann man sie bedienen.
Gruß
Manu
Manu
Wer ist online?