Seit gestern lassen sich die Geräte HMIP-BDT (Dimmaktor) und HMIP-BROLL (Rollladenaktor) nicht mehr mit der Angabe von Prozentwerten per Alexa steuern. Beispiel: "Alexa, Wohnzimmerlicht 15 Prozent". Oder "Alexa, Wohnzimmerrollladen 15 Prozent."
Die Fehlermeldung von Alexa lauetet: "Der Hub mit dem das Gerät [Gerätenamen] verbunden ist, reagiert nicht. Bitte überprüfe Netzwerkverbindung und Stromversorgung".
Ein einfaches Ein- oder Ausschalten funktioniert aber wie gehabt. Beispiel: "Alexa, Wohnzimmerlicht an".
Das hconnectvpn-Addon ist aktuell. (3.25)
Kennt noch Jemand diesen Fehler und hat vielleicht sogar eine Lösung?
Gruß Raider
ERLEDIGT! Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
ERLEDIGT! Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
Zuletzt geändert von Raider am 04 Sep 2019, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
Hallo,
ich habe seit Heute das selbe Problem!
Ich kann auch nur noch meine Rolladen über Alexa Auf und Zu fahren, aber keine Dierekte Position anfahren.
Hab keine ahnung warum.
Gruß
Björn
ich habe seit Heute das selbe Problem!
Ich kann auch nur noch meine Rolladen über Alexa Auf und Zu fahren, aber keine Dierekte Position anfahren.
Hab keine ahnung warum.
Gruß
Björn
Re: Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
Hallo Björn,
danke für Deine Antwort. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin.
Für eine bestimmte Position des Rollladens anzufahren, habe ich wenigstens ein Workaround für meine RaspberryMatic gefunden.
Ich habe eine Systemvariable erstellt und mit deren Hilfe wiederum ein Programm, bei dessen Aufruf der Rollladenaktor eine bestimmte Behanghöhe anfährt. Dann habe ich auf der hconnect-Seite unter Konfiguration/Programme das Programm aktiviert und entsprechend benannt.
Nach der Geräte-Suche von Alexa kann man es jetzt direkt aufrufen bzw. in Routinen benutzen.
Gruß Raider
danke für Deine Antwort. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin.
Für eine bestimmte Position des Rollladens anzufahren, habe ich wenigstens ein Workaround für meine RaspberryMatic gefunden.
Ich habe eine Systemvariable erstellt und mit deren Hilfe wiederum ein Programm, bei dessen Aufruf der Rollladenaktor eine bestimmte Behanghöhe anfährt. Dann habe ich auf der hconnect-Seite unter Konfiguration/Programme das Programm aktiviert und entsprechend benannt.
Nach der Geräte-Suche von Alexa kann man es jetzt direkt aufrufen bzw. in Routinen benutzen.
Gruß Raider
Re: Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
Hallo,
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Keine Angaben in Prozent möglich.
Gruß Alrano
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Keine Angaben in Prozent möglich.
Gruß Alrano
Re: ERLEDIGT! Störung bei HMIP-BDT und HMIP-BROLL
Ich habe gerade mit großer Freude festgestellt, dass der Fehler behoben wurde!
Vielen Dank an den stillen Geist, der im Hintergrund arbeitet!
Vielen Dank an den stillen Geist, der im Hintergrund arbeitet!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast