Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Kasimir
Beiträge: 304
Registriert: 25 Mai 2017, 16:07

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von Kasimir » 22 Dez 2017, 14:41

Das Problem ist behoben. Da heute ziemlich viele Fehler behoben wurden habe ich mich dazu entschlossen das Update bereits jetzt einzuspielen. Aus diesem Grund kann es ab nun bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Homematic Zentralen wieder bedient werden können. In den nächsten 15 Minuten kann es deshalb zu Fehlermeldungen im Webinterface bzw. bei der Steuerung über Alexa geben.

LG

Carsten

nicx
Beiträge: 4
Registriert: 20 Dez 2017, 11:55

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von nicx » 22 Dez 2017, 15:29

hi varsten,

bei mir leider noch der gleiche fehler vorhanden, kein gewerk zugeordnet. muss ich noch etwas beachten oder tun?

gruss

Kasimir
Beiträge: 304
Registriert: 25 Mai 2017, 16:07

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von Kasimir » 22 Dez 2017, 19:26

Funktioniert nun auch wieder. Habe eben noch ein Update eingespielt. Läuft gerade... Also einfach ein paar Minuten warten und dann einmal die Konfiguration aktualisieren lassen.

nafb
Beiträge: 14
Registriert: 23 Dez 2017, 22:43

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von nafb » 23 Dez 2017, 23:06

Hallo Carsten,

Bei mir sind die Rollladen für die Statusabfrage weiterhin keinem Gewerk zugeordnet.
1.PNG
1.PNG (17.26 KiB) 16526 mal betrachtet
Alle meine Rolläden haben das Gewerk Rollladen, welches ich unter Gewerke auch anstatt Jalousie eingetragen habe.
2.PNG
2.PNG (31.73 KiB) 16526 mal betrachtet
Die CCU Konfiguration hab ich schon mehrmals neu eingelesen. Mach ich noch was falsch?

Kasimir
Beiträge: 304
Registriert: 25 Mai 2017, 16:07

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von Kasimir » 23 Dez 2017, 23:11

nafb hat geschrieben:
23 Dez 2017, 23:06
Hallo Carsten,

Bei mir sind die Rollladen für die Statusabfrage weiterhin keinem Gewerk zugeordnet.
1.PNG

Alle meine Rolläden haben das Gewerk Rollladen, welches ich unter Gewerke auch anstatt Jalousie eingetragen habe.
2.PNG

Die CCU Konfiguration hab ich schon mehrmals neu eingelesen. Mach ich noch was falsch?
Wahrscheinlich. Zeig uns doch einmal einen Screenshot der Gewerkezuordnung von den Kanälen "Rolladen Arbeiten" und "Rolladen Bad" aus deiner CCU. Welchem Gewerk sind diese beiden Kanäle zugeordnet in der Homematic Zentrale?

nafb
Beiträge: 14
Registriert: 23 Dez 2017, 22:43

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von nafb » 24 Dez 2017, 15:43

Alle meine Rollladenaktoren sind auch im eigens angelegten Gewerk 'Rollladen'. Und alle haben unter Kanal (Status) keine Gewerkzuordnung. Hier mal exemplarisch Rollladen Bad.
Rollladen Bad CCU2.PNG
Rollladen Bad CCU2.PNG (9.05 KiB) 16520 mal betrachtet
So sieht's bei Kanäle (Steuerung) aus:
Kanäle (Steuerung) Rollladen Bad.PNG
Kanäle (Steuerung) Rollladen Bad.PNG (6.96 KiB) 16520 mal betrachtet
Und so bei Gruppen:
Kanäle (Gruppen) Rollladen Bad.PNG
Kanäle (Gruppen) Rollladen Bad.PNG (22.85 KiB) 16520 mal betrachtet

cdeikeAdm
Site Admin
Beiträge: 13
Registriert: 23 Mai 2017, 18:29

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von cdeikeAdm » 25 Dez 2017, 12:43

nafb hat geschrieben:
24 Dez 2017, 15:43
Alle meine Rollladenaktoren sind auch im eigens angelegten Gewerk 'Rollladen'. Und alle haben unter Kanal (Status) keine Gewerkzuordnung. Hier mal exemplarisch Rollladen Bad.
Rollladen Bad CCU2.PNG

So sieht's bei Kanäle (Steuerung) aus:
Kanäle (Steuerung) Rollladen Bad.PNG

Und so bei Gruppen:
Kanäle (Gruppen) Rollladen Bad.PNG
Bitte schreib mir auch noch einmal deinen HConnect Benutzernamen oder deine HConnect Email-Adresse per privater Nachricht. Ich kann nämlich deinen Account nicht finden, da du wohl unterschiedliche Mail-Adressen benutzt.

Robos
Beiträge: 31
Registriert: 10 Jul 2017, 14:02

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von Robos » 26 Dez 2017, 00:50

Nabend zusammen,

das scheint ein oft vorzukommendes "Problem" zu sein. Bei mir haben die Rolladen in der hconnect auch keine Gewerkezuordnung und nur die 2 Ausrufezeichen !!.
Wäre über eine Lösung auch sehr glücklich, weil ich die 3 Rollos im Wohnzimmer gerne mal zusammen runterfahren lassen würde, anstatt immer einzeln.
Oder mal auch alle zusammen "im Haus".

Viele Grüße
robos

Kasimir
Beiträge: 304
Registriert: 25 Mai 2017, 16:07

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von Kasimir » 26 Dez 2017, 21:54

Benutzt du auch ein lokales Gateway?

MichaHidd
Beiträge: 19
Registriert: 25 Dez 2017, 23:50

Re: Gewerkezuordnung der Rolladen funktioniert nicht

Beitrag von MichaHidd » 26 Dez 2017, 22:47

Ich benutze kein lokales Gateway.

Ich hatte zuerst alle Rollladen Licht zugeordnet. Dann habe ich gestern 2 Rollladen testweise auch Jalousie zugeordnet. Heute habe ich dann den Rest Jalousie zugeordnet und anschließen alles aktualisiert.

Jetzt sieht es bei mir so aus:
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (54.51 KiB) 16494 mal betrachtet
In Homematic sind alle dem Gewerg Jalousie zugeorndet und unter HConnect entsprechend Louvre = Jalousie

Antworten

Wer ist online?